欢迎进入珞石机械LSTONE成都工厂网站!
新闻资讯

珞石机械联系方式

服务热线400-9933-028

冷热一体机设备如何防止高压报警-珞石机械为你解答

作者:成都珞石模温机工厂 发布时间:2021-12-14 15:00:50

冷热一体机设备在用户现场调试的过程中,往往发现很多用户在使用冷热一体机时都有一个困扰,特别是在使用冷热一体机进行降温的过程中,会因为用户模具温度升高后,在进行降温的时候,造成高压报警,导致压缩机无法正常工作,达不到降温效果,为什么会出现这种情况呢,如果防止高压报警呢?接下来珞石机械为你详细解答。


冷热一体机


首先,用户在使用冷热一体机设备通过冷水机部分进行降温时,连接加热部分的电磁阀打开,冷水机内的循环水会流入到加热部分的换热器,通过换热器与加热部分进行换热,换热后的热量会流入到冷水机部分,这样加热部分的热量会造成冷水机循环水温度变高,如果用户的温度太高,会在短时间内造成冷水机循环水的温度变高,导致冷水机部分的水温在短时间急速升高,超过了压缩机负荷的温度,就会造成压缩机高压报警,冷水机部分压缩机不能够及时的把温度降下来,这样就会造成高温高压报警,导致压缩机无法正常工作。


其次,在冷水机选型的时没有将压缩机匹数选够,在用户温度降温的情况下,压缩机满足不了降温要求,也会造成冷水机内循环水温度过高,超出压缩机温度负荷,造成高压报警,导致冷水机达不到降温效果。


冷热一体机


那么,如何规避这样情况呢?在设计冷热一体的时候需要在冷水机部分设计一个防超温装置,低于压缩机负载温度,另外,再给一个开关量信号与加热部分的电磁阀串联,若用户在进行降温的时候,若冷水机部分内部循环水温度升到35度时,防超温装置检测到此温度便进行动作,加热部分的电磁阀电源断开,电磁阀闭合冷水机内部分循环水不在与加热部分进行换热,进行自循环;当压缩机将水温降下了的时候,加热部分电磁阀电源接通,电磁阀打开继续与加热部分进行换热,如此周而复始的循环,达到降温的效果,同时避免压缩机高温报警造成冷水部分无法正常工作。希望以上解答能够帮忙到你,如果还有什么不清楚不明白的地方欢迎详细咨询珞石机械全行业温控设备整体方案提供商。

珞石模温机厂家